垂直接地极一般是要3根以上的吗?
垂直接地极一般是要3根以上的吗?
看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?
是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
发布于
2009-11-03 20:46:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wildwolfyy
老兄,太谢谢了!!!!!!!!!!!
2009-11-05 10:45:05
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
多少根接地极,看当地土壤的电阻率大小决定,接地电阻只要达到规范的要求,就是打一根也可以。
如果接地电阻达不到要求,打三根以上也不足为奇,我曾经打过6根接地极才符合要求呢。
所以接地极不是以根数多少来决定,而是以实际接地电阻来决定所需多少根接地极。