土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 垂直接地极一般是要3根以上的吗?
看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?
是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,

全部回答(2 )

  • wildwolfyy
    老兄,太谢谢了!!!!!!!!!!!
    2009-11-05 10:45:05 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子
    多少根接地极,看当地土壤的电阻率大小决定,接地电阻只要达到规范的要求,就是打一根也可以。

    如果接地电阻达不到要求,打三根以上也不足为奇,我曾经打过6根接地极才符合要求呢。

    所以接地极不是以根数多少来决定,而是以实际接地电阻来决定所需多少根接地极。
    2009-11-03 22:00:03 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10