24层住宅,层高两米八,一梯六户,地下一层为储藏室,现在需要做地热采暖,有几个问题请教大家:
1.如何分区,1~12层为低区,13~25为高区可以么?
2.立管需要做同程么?
3.各环路盘管长度控制在多少合适?
4.靠外墙或者靠未封闭阳台盘管间距是否需要加密?
5.卫生间做散热器,是从分集水器上单独接一路供回水还是从盘管上接出呢?
头一次做地暖,希望大家多多帮忙,谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mousedede
    mousedede 沙发
    谢谢~~~ 有点信心了 还要多研究研究
    2009-11-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    1、分区没有问题。
    2、立管可以不用同程,但管径的确定应经过水力平衡计算。
    3、盘管长度不宜超多80m。
    4、有条件宜加密。
    5、两种做法都可以。
    2009-11-05 13:36:05