土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上开洞问题

梁上开洞问题

发布于:2005-06-23 09:00:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的一排250x600的梁,设备要穿150的管,我应该在什莫位置给他开洞比较合理,需要验算吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 沙发
    构造要求管的直径不能超过梁高的1/4,
    就整根梁来说是不是应放在1/3跨度得位置
    看看大样
    2005-06-23 16:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaotaoyj@co163
    谢谢楼上的朋友,只是我有个疑问,为什莫大都在梁的腹部开洞,而不让洞口整个位于受拉区呢
    2005-06-23 16:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多