土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热继最大能承受多大电流?

热继最大能承受多大电流?

发布于:2009-11-03 12:47:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
比如一个最大可调到10a的热继,可以带20a的负载么(热继的辅助点没用,只用主回路)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    严重支持楼上!

    不要热继,还把它串在电路中,且到这来问超电流使用!真不知道想干什么。
    2010-07-09 17:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • jackjack30173017
    热继的辅助点没用!!!
    太有才了,干脆取消热继,
    如果一次电流太大,可加CT扩展,可是20A热继很多啊
    2010-07-09 16:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿装置步进台阶的选择

由于电容器的容量是固定的,为了能够控制补偿装置的补偿量,需要在一套补偿装置中安装若干台电容器,控制电容器的投入数量,就可以控制总的补偿量。 最常见的设计方案是使用若干台相同容量的电容器,这时,步进台阶就是单台电容器的容量。按标幺值计算,设总补偿量为1,则步进台阶为电容器数量的倒数。例如:在一套补偿装置中安装了10台20Kvar的电容器,则总补偿量为200Kvar,步进台阶为20Kvar。按标幺值计算,步进台阶为1/10。这种设计方案比较简单,也比较容易使电容器循环投切。缺点是步进台阶过大,即使安装了15台电容器,步进台阶仍然为1/15,在被补偿用户负荷较轻时,仍然不能取得良好的补偿效果。

回帖成功

经验值 +10