发布于:2005-06-23 00:29:23
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一校区,室外消防用水量25L/s,室内15L/s。因市政管网只有一路,水压0.15Mpa。且甲方想从校区边的河水取水供消防,生活水由市政管网提供。最高建筑5层。
小弟设计的方案:生活水采用变频供水,并于最高一幢建筑物上设一18T消防水箱,水箱水由生活水提供,浮球阀控制。
在河边设一消防泵房,增压后管网在校区内成环。并在环网上接若干室外消火栓;各单体从环网引入室内消防管网。屋顶消防水箱接入整个消防管网,形成临时高压系统。
不知可否?
问题:1、河边消防取水应注意哪些问题?2、消防泵流量是不是应该考虑室内外消防总用水量。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
gdq0209
沙发
水电站地处偏僻地区,没有市政给水,既然规范能“利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施”,我利用尾水渠的水和消力池的水作为消防取水水源,可否?因水电站有一技术供水系统,本身是安装过滤器的,我利用技术供水系统作一供水回路,再利用天然水源,不知可否?如果停机检修,压力钢管水源断,尾水渠和消力池处水容量足以满足2H灭火水量,这个方法可行吗?我设两台消防泵和两台稳压泵向室内外消火栓供水,如何?不再设消防水池。
2005-07-01 00:29:01
赞同0
-
gdbmw
板凳
关于《建规》第8.5.2条条文解释(P279页到P280页),我一直就想做一个专题与大家一起讨论一下。这个解释与8.3.3条有很多情况下会自相矛盾。我们到底应该怎样来理解“低层建筑室内消防给水系统”?这个项目如果河水取水距离没有问题,我认为可以适应于这条解释。
2005-06-28 17:24:28
赞同0
加载更多回复 举报
既然取水距离有问题,就不要去打河流的主意了,设一消防水池,保存一次室内、外消防用水,设取水口供消防车取水。如果按《建规》第8.3.3条及8.3.4条,就只能这么做,甲方不同意也没办法。
回复 举报