土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)消火栓处是不是要加减压孔板消能?
请问屋顶水箱底20m以下(即静水压大于0.2MPa)或动水压超过0.5MPa,消火栓处是不是要加减压孔板消能?还有减压稳压消火栓是不是在0.3~0.35MPa时适用?

全部回答(4 )

  • yinhuixiayan2004
    再减就没有压力了,0.6以下要减,1MPa要做分区,现在有稳压减压消火栓,不做分区,消防支队也能验收过,
    2009-11-11 22:30:11 来自 PC 评论 举报
  • bimingjia520
    共同学习…………感谢同仁回复……
    2009-11-11 17:48:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。