防火卷帘都需要末端切换吗?
防火卷帘都需要末端切换吗?
最近一个项目,甲方让把防火卷帘的末端切换全部取消,每个防火卷帘的电机都是只从应急母线引来单电源,感觉不合适,不知道究竟对不对。
发布于
2009-11-03 00:54:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
糊仙
解释的很好,很清楚,谢谢6楼的兄弟
2009-11-04 09:14:04
来自 PC
评论
举报
lyx931
楼上的兄弟回答的很对。辛苦了。
2009-11-04 08:18:04
来自 PC
评论
举报