土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于电线套管接地

关于电线套管接地

发布于:2009-11-02 22:05:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于电线套管接地,书上有几种说法,不明白之处,向大家请教一下,先谢谢了。
1:厚壁镀锌钢管采用丝扣连接,连接处两端应采用专用接地线卡跨接接地线,严禁跨焊钢筋作为接地线。

关于专用焊接接地线卡小弟在施工中没遇到这样的情况,理解是用线卡与附近的卫生间局部等电位引下线或者防雷引下线连接。不知是否正确?还有朋友能发个工程图片看看啊??

2:采用KBG,JDG连接的薄壁镀锌钢管,可以不做跨接接地线。
为什么这里可以不做跨接接地线呢?这个和厚壁镀锌钢管在原理上有什么区别?
还请高手指点

3:厚壁黑钢管采用套管焊接,焊接完成后应及时采取防腐措施。
这里说的厚壁黑钢管就是厚壁焊接钢管吗?焊接完成后的防腐用防锈漆可以吗?厚壁黑钢管需要用接线卡与接地线连接吗??


问题比较集中,也比较多,反正施工中常用的电线套管都涉及到了
还请大家指点

非常感谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师77789
    高高灌灌灌灌灌灌灌灌灌
    2015-06-18 17:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • lpt001
    lpt001 板凳
    厚壁镀锌钢管采用丝扣连接,连接处涂导电膏,不用跨接接地线,焊接钢管不可以对口焊接
    2014-01-07 00:10:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多