最近在做一个小区的结构设计,其中的一个户型是带地下车库的结构,地上三层,从中间断开,北面要求填土,三面地下室墙有约束,南面是车库门,三面没约束,请问各位前辈这样的结构在建模时应该怎样处理,是把地下室建为一个标准层同上部三层整体计算还是可以把地下室顶板做为嵌固端?因为纵横向柱子距离达到6600mm,所以当按四个标准层建模计算时位移角不满足,后来总工说可以把地下室的挡土墙考虑为剪力墙参与计算,不知道这样的模型是否正确?希望大家提点建议,谢谢!
sshot-1.png

[ 本帖最后由 coolhui 于 2009-11-2 21:42 编辑 ]

sshot-1.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • coolhui
    coolhui 沙发
    谢谢两位朋友的回答,已经照总工的方法做了~~
    2009-11-24 13:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • shrill2001
    shrill2001 板凳
    剪力墙按深梁在PKPM里好像没法正确计算,还有这么个小房子,位移角就不用计算了吧。