35kv变电站主接线是单母线三分段每段分别带一个主变分裂运行!
主变均是20000/35,我想问一下进线断路器和隔离开关的额定电流选多大的?怎么确定回路最大持续工作电流?
谁能给说说?
小弟不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang84125
    wang84125 沙发
    可能是我没说清楚!有三回35kv进线,35kv的接线形式是单母三分段!每段母线分别带一个20000kva的主变,主变低压侧6kv也是单母三分段!我想问的是35kv母线前的进线的断路器和隔离开关?因为有大量一级负荷恐怕单母线可靠性不行所以35kv要三分段互为备用!
    2009-11-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主能确定的只有二个数据:35KV和20000KVA
    “进线断路器和隔离开关的额定电流选多大的?”与“单母线三分段每段分别带一个主变分裂运行”的话让人不好计算。
    先提个问题:“单母线三分段每段分别带一个主变”了,为什么要“分裂运行”?
    如果是“分列”运行,就说20000KVA主变在35KV侧选用的断路器和隔离开关,其额定电流最小是多大?不就可以了,为什么还要用三段(母线)且还分列运行来搞糊涂?