土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于【多层】的综合布线问题,标题要长长长。。。

关于【多层】的综合布线问题,标题要长长长。。。

发布于:2009-11-02 15:37:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1.【多层】共6楼每楼4户,每户人家内都有一个综合配线箱,这样是可以的吗?因为听前辈说好像电视,宽带和电话要分箱。
2.每户进户都是宽带2根,电话2根,为何?(以为1根就可以了)
3.【多层】共6楼每楼4户,在电信系统图上每层用掉4T+2D,不解(不是电话一对,宽带4对吗?)请前辈能解惑。还有T线(数据)指什么线?D线(电话)又是指什么线?
4.电信进楼的话是3根76的无缝钢管,我的理解是HYA有2根,另一根是光纤,不知对否?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pjjune
    pjjune 沙发
    1、分箱是不可能的,一来浪费空间,而且现在厂家做的箱里面都有各种模块,不可能分箱做的。
    2、电话进线两根有可能是考虑以后该住户用到两个电话号码。网络进线两根是没什么必要,因为配线箱有交换模块,有四口的,有六口的。没必要进两根。除非有一种情况,这个箱不是配线箱,而是过线箱。过线箱就是里面没有交换模块,单纯作为过线用的。那如果有两间卧室需要网络接口,那就有可能进线两根。
    3、从第二个问题说你每户进两根网络,两根电话,这里每层才4T+2D,这不是矛盾吗?
    T和D是什么线,这不是我们能说清楚的,谁知道你当初设计的时候用什么线啊?这只 是一个字母的代号,又没有规定说明T就是什么线,D就是什么线。
    4、可能这样理解,但总得要预留吧。
    4、
    2009-11-27 16:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • jhj909
    jhj909 板凳
    有多媒体箱呀,一个就可以啦吧!

    :)
    2009-11-12 12:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型园区建筑的弱电系统

有一个百万平米的科技园区项目,目前能做的传统弱电系统都做了,包括:综合布线、自控、监控、背景音乐等等。但业主认为没有亮点,还请各位大侠给点意见,有没有适合大型园区的新的弱电系统或新型技术。谢谢~~

回帖成功

经验值 +10