土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于ABB电容控制器RVT的设置问题

关于ABB电容控制器RVT的设置问题

发布于:2009-11-01 21:02:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位专家:
大家好,笔者现在有几套中亚电容补偿柜,采用的是ABB RVT电容控制器,笔者对其设置不是很清楚,看了一天的说明书,不甚了了,在此恳求各位专家给与指导
1、该控制器有一个简单设置,只要设置CT变比和目标功率因数值即可,是否设置这两项,电容就可以自动使用了?
2、在调试菜单中,有指导调试参数调试,可是在手动设置中又有安装设置和用户设置,我该如何设置,设置什么,改组电容器就可以自动投切了。
在此,先谢谢各位,焦急等待中。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2009-12-26 18:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • poplar.sun
    poplar.sun 板凳
    按说明书接线,没问题的,中压和低压原理一样。RVT听说过,RVC的升级版,好像也没说是中压专用啊。如果你负责调试的话,要先准备个调试大纲,这样正规点。
    2009-11-11 22:40:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教电容问题

35kV常规站10kV电容器干电容器侧并联两组单相PT的接线有一把刀闸是5C140接地刀吗?电容由于一直停用,在冷备用状态;其PT二次侧接有两只灯炮,请问其现场运行PT所起的作用是什么?

回帖成功