土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓用水量的疑问

关于消火栓用水量的疑问

发布于:2009-11-01 20:54:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:

1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
不知道大家对这个是否有过执行?

建规8.2.2表格后
注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;
什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?

大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time:

同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。
不知道大家有否执行过此条文....:(
  • zhouxu360
    zhouxu360 沙发
    关于消火栓用水量的疑问
    2009-11-03 06:19:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械式停车库的喷淋流量如何计算

请教各位高手,有设计过机械式停车库的的消防吗,它的喷淋流量是如何计算的?按照规范的要求是楼板底要设喷头,且车位侧边还要设喷头,那喷淋的流量该如何计算,还是估算一个值呢?我现在做的是一个三层的机械式立体车库。

回帖成功

经验值 +10