建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
不知道大家对这个是否有过执行?
建规8.2.2表格后
注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;
什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?
大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time:
同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。
不知道大家有否执行过此条文....:(