土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理工作案例(1)

监理工作案例(1)

发布于:2009-11-01 20:19:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
【将最近看到的一则《监理通知》照抄如下。3天后进行点评。也请网友发表阅后的意见,以期共同提高业务水平】
致:XXXXXXXX:(总包单位):
事由:未按图及投标报价文件施工的事宜
内容:
根据XXXX银行金融街营业楼数据中心机房装修项目施工图,工程号05-C09-02,建施-02,建施-03,特别是建施-02,建筑装饰设计说明三、装修说明,1地面部分:本次机房主机房、网络机房、涉密机房、香港分行一、二区、空调区二、UPS电池室、电话机房、电话操作间地面均采用600*600㎜防静电地板铺设,地板架高600㎜,抗静电地板架设前对地面进行找平处理后,铺设20厚橡塑保温棉。并在保温棉上铺设0.8㎜铝板,但施工单位在施工当中只在主机房铺设了保温棉及铝板,香港分行一、二区做了一部分,其它部分全都没做,没有按图纸施工,而且投标报价装饰工程预算内已含没做的全部费用,如果不做将在结算时扣除。另外该项目现场负责人在现场不服从监理的监管,工作态度蛮横、不配合,建议甲方给予相应的处罚。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    4. 书写语言罗嗦,不简明。可修改如下:
    “根据施工图(工程号05-C09-02)建施-02中装修说明,‘1地面部分:本次机房主机房、网络机房、涉密机房、香港分行一、二区、空调区二、UPS电池室、电话机房、电话操作间地面均采用600*600㎜防静电地板铺设,地板架高600㎜,抗静电地板架设前对地面进行找平处理后,铺设20厚橡塑保温棉。并在保温棉上铺设0.8㎜铝板’的要求,发现施工单位只在部分区域铺设了保温棉及铝板,没有按照图纸施工;其性质:违反了《建筑法》第五十八条:施工单位应该按照设计图纸组织施工的规定,也没有按照施工合同约定组织施工。要求贵单位按照国家规定,按照合同约定,立即组织返工。X日内将整改情况书面回复项目监理部。”
    2009-11-11 21:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    (继续点评)
    3. “项目现场负责人在现场不服从监理的监管,工作态度蛮横、不配合”这种语言出现在《监理通知》中,是不适合的。因为监理工程师没有明确指出现场负责人不服从监理的监管违反了哪条国家规定;且没有明确违反了什么具体的监管事情;其次,明显带有情绪化,有用情绪代替政策的嫌疑。
    2009-11-07 19:39:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.84 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

36米跨度以上钢结构工程到哪儿找监理?

拜托,我这儿有个68米跨度的钢结构工程,现在找不到监理,请问各位专家如何找?谢谢啦。手机:13154760997,有谢哦!

回帖成功

经验值 +10