土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:直埋供热管道固定支架应力分析疑问
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社)

该书里面P47
“供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2

下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么?

20091028_63e807cadb2ef1567729OaDhPMYbbnzQ.jpg.thumb.jpg

全部回答(7 )

  • 3451891
    :victory: :victory: 谢谢您!!! 终于明白了!
    2009-11-09 12:43:09 来自 PC 评论 举报
  • wilsonsport

    1处也不是保守,而是会出现的情况。锚固段内的Na是定值它不会变化,在固定墩另一侧的摩擦力在运行初期是Fmax,运行一个采暖季后就降到接近Fmin,四个采暖季后就变成Fmin。所以在1处的公式里取Fmin是没有任何问题的。
    2009-11-02 17:04:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10