土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 影剧院的排烟问题

影剧院的排烟问题

发布于:2005-06-22 10:43:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问影剧院内观众厅和舞台的排烟量是怎么计算的?看到有的地方说按13次/h,或者是90m3/h,取大的,对吗?
  • awxue
    awxue 沙发
    影剧院内观众厅的排烟量按13次/h,或者是90m3/h,取大的,对。其出处为《剧场建筑设计规范JGJ57-2001,10.2.17t条。舞台按该规范8.1.10条。
    2005-06-22 11:10:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教厨房排烟问题

18层的住宅楼底三层是群房做商业用,二楼有厨房,在排烟时原系统考虑住宅因素引风管沿地下走至远处排放,但实际上排烟效果不完全,怎样解决?

回帖成功

经验值 +10