楼主是不是以1009为背景?
回答4楼:
1、第一种工作票是有安全措施(挂接地线)的,且工作班人员和工作负责人是不能动安全措施的,所以,摇测线路绝缘电阻不能办理第一种工作票;
2、第二种工作票工作内容包括“带电作业”,就是“拆开接地线”的工作,而摇测绝缘电阻必须要“拆开接地线”,所以,摇测线路绝缘电阻(除值班人员外)应该办理第二种工作票。
3、值班人员可以在“线路冷备用”状态下摇测绝路绝缘电阻(且只能在这种操作中摇测),但在35KV电压等级的线路上摇测,也应只拆开摇测的一相,不摇测的都应接地。那么,就是在调度发令“线路由检修改为冷备用”的操作过程中才能摇测。因线路最少也有二侧,在哪侧摇测,应在最后操作“由检修改为冷备用”一侧摇测线路绝缘电阻。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-2 14:16 编辑
]
2009-11-02 14:13:02
来自 PC
评论
举报
ktsmliu
根据《安规》要求,线路工作前必须挂接地线
安规哪一条规定了线路工作前必须挂接地线
2009-11-02 11:38:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ktsmliu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 596 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
回答4楼:
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-2 14:16 编辑 ]