桩偏位这样处理可以吗?
桩偏位这样处理可以吗?
因为都是大直径柱下单桩,可不可以桩偏位不大的情况下(<=600),采用包桩的办法将桩身加大至满足承载力,上面再加承台,将新老桩身联合起来承载上部荷载?
发布于
2009-10-31 18:37:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jinping04626
首先应找设计确认,加大承台为比较经济的做法,实在不行就只能补桩。补桩的成本比较大,且工艺麻烦。补桩分为补管桩或者补锚杆静压桩。
2017-11-22 16:43:22
来自 PC
评论
举报
jxfx1023
常在江湖走.哪有不湿鞋的...没办法,如果不是长期客户,我才不理呢
2009-10-31 21:19:31
来自 PC
评论
举报