高规6.3.2条第3款规定:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,而按照混凝土规范依据最大受压区高度对于三级钢,C30混凝土计算得到的纵向受拉钢筋的配筋率为2.05%,各位在平时怎么处理?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xsc565859xsc
    xsc565859xsc 沙发
    原来如此啊
    2013-12-24 15:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • tm-0306
    tm-0306 板凳
    配筋率一般不大于2%,梁端的延性不好,上部钢筋密集,不利于施工,可以考虑按双筋梁设计
    2010-05-31 17:15:31

    回复 举报
    赞同0