请教各位高手~~谢谢!
1.不同的防火分区的补风可以由一个进风机房负担吗?
2.在使用诱导风机且没有通往室外出口的时候,补风风机需要设置吗?
3.补风的风管需要拉到很远吗?还是就将风口设置在机房口呢?
4.如果设置人防排风,人防的排风可以和平时的补风共用一根风管吗?如果可以的话,风管是不是要拉到很远,以保证战时送风的效果。
谢谢各位老师啦!~~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ndxndx
    ndxndx 沙发
    风管不用拉到最远,只需在补风机房的墙上开百叶即可~~
    2011-04-26 14:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • langlan998
    langlan998 板凳
    之前做过几个类似你说的工程,包括有人防的,我是这样做的介绍一下:一个防火分区可以划分多个防烟分区(如果单个防火分区在3000左右时),布置一个进风机房那个,两个排烟机房,人防的送风可以与排风排烟管道合用,已达到均匀的目的,反之送风口就可以做到离机房不远的位置,但是经常补风机风压较大,能布置的远点最好。
    2009-11-11 14:50:11

    回复 举报
    赞同0