土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖和暖气片共用一系统

地板采暖和暖气片共用一系统

发布于:2005-06-22 10:56:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,
暖气片对温度有要求吗?70-95度?
地暖温度要求?40-50度?
它们怎么设计?

房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • doitforbobo
    doitforbobo 沙发
    21楼的盘管技术不错,要是能盘个造型就好了,呵呵,1楼楼主的问题只能说明业主比较变态,说服他们,否则走两套系统还是比较不爽的。用一套的话,地暖的水温用在暖气片上很不经济。
    2008-06-05 23:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • huopin
    huopin 板凳
    用低温水的散热器采暖也可以,一般都是散热器采暖占总采暖面积非常小的时候用,节省外网及换热站.就是散热器片数多些,也能满足温度要求。至于二者阻力相差大的问题可以让二者独立成系统加调节阀调节。
    2008-06-05 05:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供暖问题

有一小区,有散热器供暖,有地板辐射供暖,散热器供暖又分高低区,一次水温为80度/60度,散热器水温亦为80度/60度,请问若无换热站,高区室内也未考虑“高直连”方式,该小区供暖方式如何考虑,地板辐射供暖采用混水泵方式是否可行,高层供暖供水加压,回水设置压力调节器是否可行?压力调节器如何确定?生产厂家?

回帖成功

经验值 +10