一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,
暖气片对温度有要求吗?70-95度?
地暖温度要求?40-50度?
它们怎么设计?

房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • doitforbobo
    doitforbobo 沙发
    21楼的盘管技术不错,要是能盘个造型就好了,呵呵,1楼楼主的问题只能说明业主比较变态,说服他们,否则走两套系统还是比较不爽的。用一套的话,地暖的水温用在暖气片上很不经济。
    2008-06-05 23:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • huopin
    huopin 板凳
    用低温水的散热器采暖也可以,一般都是散热器采暖占总采暖面积非常小的时候用,节省外网及换热站.就是散热器片数多些,也能满足温度要求。至于二者阻力相差大的问题可以让二者独立成系统加调节阀调节。