施工机械需要重复接地吗
施工机械需要重复接地吗
工地临时用电TN-S中,那些施工机械如钢筋对焊机、搅拌机等接了保护接零还需要重复接地吗?
发布于
2005-06-22 08:31:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zw105zw
很感谢,再次感谢
2005-06-30 16:44:30
来自 PC
评论
举报
bloodbone
不必的原因是规范没要求必须,但如果设备做了防雷接地,则必须做重复接地。可参考JGJ46-88,唉,好人做到底,在附件中发给你吧。
82fa913872d56a7fe8ab.zip
文件大小
0 B
2005-06-22 10:18:22
来自 PC
评论
举报