在《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》中,管道敷设于保温一节,有允许最大热损失参考值,但是不知道这个参考值是怎么得来的,代表什么意义?是代表每天温度降不会超过10℃、15℃呢,还是具有其他意义,更重要的是他是怎么得来的,需要知道哪些技术参数,才能计算出这个允许最大损失值?

请各位大侠发表一下自己的看法

全部回答(6 )

  • wang0809
    就是说,在最不利情况下看损失是多少。就楼主所说的,室外温度是-20摄氏度,温降不能超过10摄氏度,就按温降为十度来计算,就是最大热损失
    2010-04-01 14:25:01 来自 PC 评论 举报
  • meng_2002_md
    哈哈,有时候对一些规定也是知其然不知其所以然啊