高层小区消防负荷需要系数和同期系数?

发布于:2005-06-21 22:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小区,一个多层会所,6座高层有如下设备:
消防电梯14部,正压风机14台,应急照明配电箱14个(就是有14个单元)
消火栓泵3用一备,喷淋泵2用1备。

究竟如何考虑这些设备的需要系数?还有同期系数?
然后,发电机又如何确定容量?

有谁能告诉我具体系数是多少呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    按一栋楼考虑不就好了,蔓延也不会蔓到别的楼去嘛。
    2007-11-27 17:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • qingli2008
    qingli2008 板凳
    消防电梯+应急照明配电箱=A
    正压风机+消火栓泵+喷淋泵=B
    A和B只考虑一个大的就行了,因为正压送风、消火栓泵和喷淋泵平时是不使用的,平时负荷计算只考虑A和B的大者就可以了
    发电机容量:
    发生火灾时,平时负荷切断,只剩下消防应急负荷,也就是A+B,发电机的容量都要把他们考虑上。
    2007-11-27 16:58:27