土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:CC级双电源转换装置还可以使用吗?

请教:CC级双电源转换装置还可以使用吗?

发布于:2009-10-29 17:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些天项目验收,一类防火建筑,供电负荷等级一级,其消防控制室的双电源切换装置,使用的是CC级双电源转换装置,
即:传统的继电器-接触器模式。

请教:
1、原设计为PC级产品,是否必须更换?
2、CC级TSE究竟是不是早些年传统的“继电器-接触器”双电源切换装置?
如果不是,他们的电器组成有何区别?

[ 本帖最后由 yyg0371 于 2009-10-29 18:50 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yyg0371
    yyg0371 沙发
    谢谢指教:handshake
    2009-10-30 19:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    接触器主要用途是用来频繁的控制电动机的启动和停止,电动机在启动的瞬间有额定电流六~七倍的峰值启动电流,而在建筑中用于双电源转换的场合,负载类型多数为混合类负载,如应急照明灯、UPS等等,ATSE触头接通的瞬间,并不会承担太大的启动电流,即使ATSE下端所接负载为消防泵、排烟风机等电机类负载,但ATSE仅仅起到转换电源的作用,ATSE在触头转换的瞬间不会承担电机启动的冲击电流,如图1所示,排烟风机启动停止是靠启停接触器KM3来控制的,用于电源转换的KM1或KM2触头接通的瞬间,排烟风机是处于停止状态的,所以不会承担电机启动峰值电流,ATSE在这种情况下的转换可以看作是空载转换。接触器能够胜任电动机启动时六~七倍的峰值电流冲击的苛刻使用条件,用于不带启动电流或着带较小启动电流的消防负荷的电源转换这种不太苛刻的使用条件更是胜任有余的。接触器的触头熔焊一般是由于接触器触头质量不好或者接触器选型偏小,在控制电动机频繁启停时有可能出现的一种故障,而在建筑中用于双电源转换的场合,用于双电源转换的接触器并不控制电动机的启动和停止,接触器触头接通时的冲击电流很小,出现接触器触头熔焊的可能性是微乎其微的。
    关键是要搞清楚熔焊的原因是什么,熔焊是因为通过的电流大于触头允许的电流才会熔焊,如果电流不会超过触头允许的电流,还会熔焊吗?比如,线路上的计算电流是10A,最大电流也就10A,你选40A、50A、100A的接触器还会熔焊吗?如果还会熔焊是因为你用了伪劣产品,正规合格的产品,在在触头通过的电流不超过其额定电流时是不会发生熔焊的!

    pc级触头也不是百分之百的不会坏,是不是因为PC级触头有可能会爆炸,就不用PC级了呢?
    2009-10-29 19:51:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,商铺的照明设计

一栋一层建筑物,南北分割为两排小商铺,内部无过道等公共部位,南侧商铺和北侧商铺大门均直接面向室外道路,请问每个商铺门头的广告照明及装饰照明应该由算作公灯呢还是由每个商铺的照明配电箱供电?请各位大大帮个忙,老是做工业设计,民用一抹黑啊

回帖成功

经验值 +10