土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔的使用维护注事项,除了这些还有么?

冷却塔的使用维护注事项,除了这些还有么?

发布于:2005-06-21 15:39:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、冷却塔安装完毕,投入运转前,应仔细清除管道、收水器、填料表面及集水池等处的杂物和污垢,以免发生堵塞。
2、冷却塔交付使用前,应先进行试运转。检查通风机、塔体安装是否平稳,逆流塔旋转布水器运转是否正常,喷头布水是否均匀出水,电动机防潮措施是否严密等,经检查合格,方能交付运行。
3、冷却塔使用时,应经常观察、检查通风机运转情况,包括电源、电压、通风机振动、噪声,齿油位是否漏油或皮带传动是否松动、是否打滑等,检查旋转布水器或喷头布水是否正常。
4、齿轮箱用20#机械油或齿轮油,除平时不断加注到规定油位外,每连续运转一年,应全部更换一次。
5、皮带传动轴承座,要加注润滑油脂,用钙基润滑脂ZG-4(GB491-65)或钙钠基润滑脂ZGN-2(SYB1403-62)。除平时每月用油枪加注一次外,每连续运转一年,应全部拆洗更换一次。要经常注意各连接部件、螺栓的紧固情况。
6、冷却塔进水浊度不大于10mg/l,运转时,应根据水质情况,考虑定期排污或增加水质稳定处理。
7、填料材质采用改性耐温硬聚氯乙烯(PVC),片型按设计要求决定。
8、循环水中产生菌藻时,可采用冲击加氯去除,加氯量可控制回水总管内余氯为0.5~1.0mg/l时间4~6小时。
  • leetian
    leetian 沙发
    很全面的!
    可以补充如下:
    1)定期较正传动系统,防止偏心;
    2)定期检查仪表(振动保护,油位保护)是否正常;
    2005-08-24 16:45:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔有无分工业用和民用?还是只设计工况不同?

  冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。  进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么?  目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。  由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。