请各位大虾指点,低压配电屏出线应该怎么计算,本人刚做了一个工程,审图的说低压配电屏出线小了,我最小的线是6平方,变压器的2000的,铜母线是3[2(125*10)]+(125*10)

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xpmhs
    xpmhs 沙发

    :call: :call:
    2009-12-20 17:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    这个帖子以前有过, 关键是这个短路是从电缆始端算, 还是从末端算, 如果从末端, 6肯定没有问题, 如果从始端算, 就是电缆刚出线的那一点儿, 那肯定6是不行的, 可能要25.

    我认为能否套用 < <通用用电设备配电设计规范> > GB50055—93

    第2.5.4条 导线或电缆(以下简称导线)的选择应符合下列规定:
    二、对于必须确保可靠的线路,尚应校验导线在短路条件下的热稳定

    确保可靠, 要校验热稳定, 你的小出线应该不至于那么重要吧, 无需校验? 这样选6就可以了?