某电厂隔离开关烧毁

发布于:2005-06-21 13:49:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
隔离开关

1119333306773.JPG

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • cdxxgcxylxp
    cdxxgcxylxp 沙发

    还有可能是由于隔离开关本身接触不良,导致接触电阻过大,加之过负荷运行,加快了接触点的氧化,恶性循环导致烧毁。
    2012-10-29 11:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • xjxdhe1978
    xjxdhe1978 板凳
    这种情况我们这也出现过,实际是因为2000A的隔离开关接触面积较大,触头压力较紧,一般女操作员是无法拉开的,当时验收时操作人员提出意见,结果开关厂的调试人员不懂,就私自将触头压力减小,送电第二天当电流达到1600A时,运行2个小时隔离开关发热,致使两面进线柜开关全部烧毁,全站10KV停电
    2011-11-24 11:31:24

    回复 举报
    赞同0