散热需要的通风量是以冷却空气量还是消除总辐射热量。50度环境是发电机房间内温度有50度?

未命名.JPG

  • chalewen
    chalewen 沙发
    进风等于消除余热+燃烧空气量,机房内环境温度38度,不会有50度