土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 发电机样本中的通风数据,环境温度。

发电机样本中的通风数据,环境温度。

发布于:2009-10-29 10:33:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
未命名.JPG
散热需要的通风量是以冷却空气量还是消除总辐射热量。50度环境是发电机房间内温度有50度?

未命名.JPG

  • chalewen
    chalewen 沙发
    进风等于消除余热+燃烧空气量,机房内环境温度38度,不会有50度
    2009-11-07 14:53:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二层高的中庭排烟如何考虑?(8米高)

请教个问题:有个建筑,土建4层,4层的层高8米,现甲方将4层分隔成2层,从而四、五层间有中空(8米高),这样的排烟该如何考虑?

回帖成功

经验值 +10