发布于:2005-06-21 13:14:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位搞工厂的,没有一级负荷,一般低压系统的做法是两台变压器、单母分段,不设应急母线,发电机挂在一段母线上。而我见很多民用建筑是设有应急母线,发电机挂应急母线上。
是不是我们单位的做法不大好,还是各有好处,适合不同场合而已。
想看看其他搞工厂的用那种方法。
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    还是各有好处,适合不同场合而已。

    工厂双电源主要保证动力电源,应急母线因为发电机价格高,所以一般选择容量较小,用于保证紧急情况下的照明等必须的电源。工厂对这些方面要求小,

    2005-06-21 13:34:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电房的散热问题

变配电房里有干变,有低压柜,有软起动柜,有变频柜,需要作散热设计吗?如何考虑。我以前都是设壁扇,感觉散热效果不是很好。有没有相关规范要求?

回帖成功