消防系统的电气配管是否必须为钢管?
消防系统的电气配管是否必须为钢管?
消防系统的电气配管是否必须为钢管?我记得《消防自动报警-》中没有这一条?
发布于
2005-06-21 12:22:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
caobin5020
报警部分可以用其它阻燃塑料管,联动管线一定要用钢管并有防火措施(防火涂料)
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
2005-06-22 22:25:22
来自 PC
评论
举报
nblys@co163
明敷设时要钢管,并采取防火保护措施。
如一个系统中,暗敷部分用塑管;明敷部分用钢管。塑钢混用行吗?
2005-06-21 12:29:21