110KV配电柜电流用了额定电流的一半,额定电流是3200A,母排上的螺丝都没有松动,铜牌过流量也没为题,但母排温度高达90多度,请高手帮忙分析下什么原因,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wangspower
沙发
你的补偿装置共有几路电容器,如果每路的电流都是这样就可以确定线路谐波的影响了,否则,就是电容器问题!
2009-12-08 09:19:08
赞同0
-
谢幕623
板凳
电容器坏了,会引起谐波放大....
2009-10-29 12:34:29
赞同0
加载更多回复 举报