求助冷冻机组冷却水量计算
求助冷冻机组冷却水量计算
制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?
发布于
2009-10-28 19:29:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yzhchlan
冷凝换热量为265*1.1=290.5KW
290.5kW=1000kg/m3(水的比重)*4.186kJ/kg.k(水的比热)*L(m3/s 水的流量)*5K(冷却水温差)
求得L=0.0139m3/s=50m3/h=50T/H
你的冷冻水量是怎么来的?这么大的温差,冷冻水流量还这么大?