土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 求助冷冻机组冷却水量计算
制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?

全部回答(1 )

  • yzhchlan
    冷凝换热量为265*1.1=290.5KW
    290.5kW=1000kg/m3(水的比重)*4.186kJ/kg.k(水的比热)*L(m3/s 水的流量)*5K(冷却水温差)
    求得L=0.0139m3/s=50m3/h=50T/H
    你的冷冻水量是怎么来的?这么大的温差,冷冻水流量还这么大?
    2010-03-08 16:57:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.54 万条内容 · 189 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10