医院ICU需要UPS吗?
医院ICU需要UPS吗?
心里拿不定主意,有朋友说不用,但觉得是不是有点悬。
而且还不知道医用的UPS有什么特别的。:Q
发布于
2009-10-28 17:21:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
lggufei
我做一个医院。
院方交代,单位可以满足双电源要求。
但我的设计室:全楼双电源。ICU、手术室加UPS电源。
以人为准。
2009-11-19 17:27:19
来自 PC
评论
举报
wgjshxlx
:handshake 医院不但要有UPS,而且还得有发电机。
2009-11-19 16:47:19
来自 PC