0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 375 人订阅
阅读下一篇
地下室维护墙荷载导算问题?最近做了一个小楼,整体用的是框架,地下室外围的墙体是250厚的钢筋混凝土,在satwe中的底层柱墙中能看到柱以及墙上的荷载,可在jccad中点了荷载选取之后却只能看到柱上的荷载,此荷载大小比satwe中的柱子上的荷载大,但小于柱和墙上的荷载之和,请问这是什么问题,jccad中的这种只有柱子上的荷载能不能用作基础的计算?求助啊 .........
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板先谢谢版主,或许我没说明白,我补充一下,jccad中我选的是目标组合之后的数值,举个例子,比如我在satwe和jccad中同时选取Nmax这个组合项,数值还是差很多,我把图片传上来,麻烦帮忙看下,你看satwe中那个中间柱子的荷载是不是这样算的:(1120.7+838.2)/2+263.1=1242.55,而jccad中选取Nmax相同柱子上的轴力却是759,应该都是设计值了吧,怎么差这么多?还有,我是准备做条基的,这样的荷载是不是能在布置地基梁时正确传导下来?先谢谢了
回复 举报
回复 举报