1 前言


随着人民生活水平的提高,居民家用电器的种类和数量也迅速增加,使生活用电量增长较快,以前住宅电气设计的容量选择及布线等方法已不能适应当前的实际情况,因此有必要就当前住宅小区的电气设计提出一些新的看法。


2 供电可靠性方面


旧的住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台所带的负荷也比较大,大多数变压器台同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台经常过载,在夏季用电高峰期更加严重,经常造成10kV线路过载跳闸,甚至有时造成变压器过载烧坏。另外,人们对供电可靠性(这里指停电时间)要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变。


(1)在新建住宅内配套建配电房。配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用预装式变电站(美式箱变),这样可以节约用电,但投资比前者大些。


(2)供电方式有多种选择。其一,10kV高压侧双电源进线(该方式可以通过分段开关或箱式变的四工位开关来实现环网功能),经联络开关柜后至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。其二,10kV高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种方式可靠性较高,但投资大,适用于较高档的住宅小区,特别是有高层建筑的小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资省。从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装高压进线柜的位置。


综合以上两点,当前新建住宅小区应该配套建立配电房或箱式变;同时,10kV电源进线应该预留2回进线位置(以保证供电可靠性及环网功能的实现),首期可以根据实际情况只接入1回10kV进线。