土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1250KVA变压器能否带506KW冷水主机(降压启动)?

1250KVA变压器能否带506KW冷水主机(降压启动)?

发布于:2009-10-28 14:43:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaomingfrancis
    UP UP UP UP 自己顶下
    2009-11-03 15:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • mwf78
    mwf78 板凳
    1250KVA变压器能否带506KW冷水主机(降压启动)?
    能带,但是供电局会出这样的供电方案吗?220KW以上负载需要6KV等供电比较合理。:handshake
    2009-10-29 11:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我看看怎么选择变压器和发电机

一台冰水主机506KW,请问下选择多大的变压器和柴油发电机才能使机组启动起来呢。谢谢大家了