土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 反渗透谁说了算?

反渗透谁说了算?

发布于:2005-06-21 07:51:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
反渗透出水电导率:30US/CM,合格,但硬度却超标,在50¬120umol/L范围,要求控制在30umol/L,这套反渗透水合格吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • caora2
    caora2 沙发
    我们的电导率一般在10~-18uS/CM,你们好多?
    2005-08-05 09:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • kanawaluo2204639
    电导率那么高!!!!
    我接触的RO出水电导率没有那么高的
    2005-08-04 11:30:04

    回复 举报
    赞同0