土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 液体过冷和气体过热对系统的影响

液体过冷和气体过热对系统的影响

发布于:2009-10-28 13:38:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求教各位大侠:液体过冷和气体过热分别对制冷系统有什么影响啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    同意
    但必要的吸气过热度还是要有的,具体多少和系统的运行工况有关系,最主要的目的是防止吸气带液,
    2009-10-28 22:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    液体经过冷后可使单位制冷量增大,减少节流后产生闪发汽体的数量。
    吸入气体的过热,会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,单位容积制冷量下降,导致压缩机的制冷效率降低。
    2009-10-28 18:30:28

    回复 举报
    赞同0