电容器参数:
型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,

但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?
为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?

请高手解答!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 沙发
    实际电容工作时投入的容量为:30KVar乘(400/525)平方的值
    2009-11-14 10:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • ljzeng808
    ljzeng808 板凳
    学习了:handshake :handshake :handshake
    2009-11-13 12:34:13

    回复 举报
    赞同0