低压配电线路保护:P31页,4.3.2-3中提到的短路电流持续时间在什么地方可以查到?
P33页,4.3.2-7-2)中提到的减少截面导线的长度不超过3m,并穿不燃或难燃管保护及其减小截面导线的截流量不小于装有保护电器导线截流量的10%,这句话的意思是什么?
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    1)短路持续时间显然取决于断路器的动作时间嘛;
    2)分支线路不可太细,而且长度小于3米时,可省去分支开关。