土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 技术措施上的一些疑问(高手请进)

技术措施上的一些疑问(高手请进)

发布于:2005-06-20 23:24:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电线路保护:P31页,4.3.2-3中提到的短路电流持续时间在什么地方可以查到?
P33页,4.3.2-7-2)中提到的减少截面导线的长度不超过3m,并穿不燃或难燃管保护及其减小截面导线的截流量不小于装有保护电器导线截流量的10%,这句话的意思是什么?
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    1)短路持续时间显然取决于断路器的动作时间嘛;
    2)分支线路不可太细,而且长度小于3米时,可省去分支开关。
    2005-06-21 00:00:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关漏电保护器的问题

一般的漏电保护起原理是什么啊?在220V的插座回路中如果开关选用单极的在加漏电保护器时是否可以怎么接线?零线和火线都进漏保吗?还有一个小问题在图纸中DN25是指管的内径还是外径?φ25是指内径还是外径?

回帖成功

经验值 +10