发布于:2009-10-28 10:24:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我看了许多老工程师画的电气图,1,2类高层住宅他们都是在公共楼梯,电梯前室,电梯机房的照明部分做了双电源切换箱, 不是满足JGJ 16-2008 13.9.12- 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
不是用了双电源,就不用做加蓄电池灯具了吗?满足规范要求了吗,加蓄电池不是加大投资吗?大家怎么觉得啊?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报