土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明用了双回路,为什么还要用带蓄电池的灯具??困惑,请高手指点。

应急照明用了双回路,为什么还要用带蓄电池的灯具??困惑,请高手指点。

发布于:2009-10-28 10:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看了许多老工程师画的电气图,1,2类高层住宅他们都是在公共楼梯,电梯前室,电梯机房的照明部分做了双电源切换箱, 不是满足JGJ 16-2008 13.9.12- 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

不是用了双电源,就不用做加蓄电池灯具了吗?满足规范要求了吗,加蓄电池不是加大投资吗?大家怎么觉得啊?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1429258627199
    如果发生火灾 第1电源和第2电源电缆均发生故障,那这个自带蓄电池的灯具就发挥作用了!
    2015-09-05 14:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1441378371511
    如果是电气火灾引起的断电,或火灾引起的断电,那么应急照明就可以采用自身的蓄电池电源来给火灾现场照明,以利人员逃生及救火。我想应该是这样吧
    2015-09-04 23:41:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8KW住户进户线VV-2*16+PE16-TC40怎么调整?

工程设计30层的8KW住户的进户线是VV-2*16+PE16-TC40,请问这个TC40埋在10cm的混凝土老板内是否会导致混凝土老板开裂?能不能把进户线径改小,大家说说改为多少合适啊?能不能改为BV-3*10-PC25?谢谢!

回帖成功

经验值 +10