求助:消火栓环管管径计算!
求助:消火栓环管管径计算!
请教:26层的高层,地下一层为停车场,一层为商用,二层为架空层,3-26层为单身公寓。其中消防为分区供水,地下一层至14层为低区,其中标准层中一层设有11个单栓的消火栓,立管管径为DN150,在14层的环管和地下一层的环管设为DN150是否可以?求详解。谢谢!!!
发布于
2009-10-27 20:53:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
w-jwei
建筑物的高度是多少?栓口静压不超过1.0MP,可不分区的
水量不大于20L/S,时,底下环管可用DN100,大于20L/S,竖管用DN100,上下环管用DN150,连接到地下室的两根竖管用DN150