土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器接变频器出线还是进线的问题

关于电流互感器接变频器出线还是进线的问题

发布于:2009-10-27 20:24:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于电流互感器接变频器出线还是进线的问题。
以前我们一直是接在进线的,后来厂里领导提出来电流不准,后来我们有接到出线。但是变频器频率改变了,互感器的电流还准吗?搞不懂。有谁知道!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变频器控制电机的线路电流互感器应装在变频器的前面,变频器后面因频率变化,互感器有很大误差。并且变频器有测量电流的,只要把线接到电流信号端子(4~20mA)与相配刻度的表头就可以了,不需要装电流互感器。

    变压器差动保护是把输入输出的电流互感器二次接到“差动保护继电器”或综保上,原理还是输入与输出相等。系统地在这说不清楚

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-28 04:38 编辑 ]
    2009-10-28 04:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuxing0123
    liuxing0123 板凳
    如何做变压器差动保护试验!
    自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
    2009-10-27 20:26:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器

干式变压器的连接组别为什么要采用"D接"?

回帖成功

经验值 +10