土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ (转贴)空调器的故障处理

(转贴)空调器的故障处理

发布于:2009-10-27 17:16:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、室内贯流叶轮损坏
分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型。在制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。厂家采用超声波焊接法,把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接起来,一般8-11节,组成了一个细长的贯流叶轮。叶轮上的叶片间距离不等。叶片相对于叶轮中心不呈对称排列,并且叶片数为单数。空凋器工作时,室内电机带动贯流叶轮旋转,冷空气从叶轮边缘的一侧进人筒内,又从另一侧排出,形成连续的流动空气。风机轴碗损坏
贯流叶轮由电机带动,如果二端轴碗润滑油磨干或损坏,运转时,发出吱吱声。故障排除的方法是:
(1)先拧下左、右两侧固定螺钉,卸下右侧电器盒(见图1),把电机和叶轮一起卸下。
(2)再用大拇指压出轴碗,拿出风轮轴碗(见图2)检查轴碗润滑油干涸,可先用煤油清洗轴碗,再抹上高速黄油。若检查轴碗磨损严重或损坏,必须更换新的。组装时,按拆卸叶轮的反顺序组装。
2.叶轮片裂损
叶轮片裂损或断裂,风机叶轮噪声会加大。把叶轮卸下,洗净断裂处。对尼龙制叶轮可用塑料补焊。将洗涤灵空瓶剪成0.5CM 宽的长条。把风叶断裂处用电烙铁烫化,剪成的塑料条当焊料.进行塑焊。焊好后待自然冷却,用铁挫或砂纸将叶片打磨平整,叶轮即完好如初。
3.叶轮与电机不同心
固定叶轮的一端螺丝松动,造成贯流叶轮与电机不同心,使风机不运转。空凋维修初学者不要急于通电试机,用手轻轻拨动,听叶轮转动是否有碰擦声。这样能很快找到故障原因。确定叶轮无碰擦后,再通电试机。
4.风叶轮打滑
叶轮打滑,使风机吹不出风来。故障原因多数是风叶紧固螺钉松动,脱离了电机轴的半圆面,造成风叶轮打滑,使叶轮不随轴转动。用改锥对准电机轴的半圆面,将紧固螺钉拧紧,即可排除风叶轮打滑故障。
5.手感风量小,抖动厉害
风量小的原因一般是叶片灰尘太多或有杂物进人。用刷子清洗叶片灰尘,风量小故障即可排除。叶片抖动原因是左侧叶轮轴裂损。用砂纸将裂损处打磨干净。用C31型AB胶按1:1比例在硬纸板上拌匀,涂在裂损处。待2个小时后组装复原。

二、室外通风系统故障
1.室外轴流风机损坏
室外机风机损坏,使冷凝器不能散热,造成压缩机过热,引发保护压缩机的过热过流保护器跳开。拆下送风格栅4个螺钉。用扳手卸下固定扇叶螺钉及垫板(见图3)。更换风机后,先试机运转,若风叶反转,说明电机线和电容器插件接反。风叶运转方向应以风叶上标注的运转箭头指示方向为准。若无箭头标识,维修人员可以通过观察叶轮扭转角朝向确定其转向。手放在风叶轮格栅外侧。风叶反转时,风量小,风叶正转时风量大。
2.室外轴流扇叶损坏
室外机风机扇叶一般为3-5叶,形状像螺旋桨。电机运转时,带动扇叶沿轴线方向产生气流。扇叶损坏,室外机会发出鸣的噪声。修理时,可用电钻在扇叶损坏处两侧打直径LMM的小孔,用铜丝将扇叶固定。然后用C31型AB胶按1:1分量配制,涂抹在损坏处。涂胶的地方用100W灯泡烘烤30分钟。2个小时后即可复原使用。若风机扇叶运转良好,冷凝器却非常热,应检查冷凝器是否过脏。清洁冷凝器的方法:一是用气体吹洗,气压不得高于0.02MPA,否则会把翅片吹倒。二P是用水冲洗,注意不得把水溅到电器部件上。

三、单向阀的故障排除
单向阀用于热泵型空调器上,它的结构如图4所示。空调器制冷运行时,制冷剂将阀内钢珠顶开,使管路畅通。旁通的制热毛细管不起作用,处于短路状态。当空调器制热时,制冷剂流动方向相反,将钢珠紧压在阀座上。这时阀内通路封闭,以防止制冷剂从单向阀倒流。压缩机回气管路上单向阀的作用也是阻止制冷剂倒流。单向阀堵塞使制冷剂不能循环流通,造成制冷功能下降。 例如一台KFR-32GW分体式空调器制冷差,用压力表在低压气体加气阀试压0.3MPA,F22制冷剂加到0.45MPA,压缩机噪声加大。更换过滤器。经过焊接、试压、抽空、加 F22制冷剂。通电试机,蒸发器2/3不凉。放掉制冷剂,用气焊焊下单向阀并用割刀断开,发现里面油污物较多。更换单向阀后,经过试压、检漏、抽空,加F22制冷剂。通电试机,空调器恢复制冷。此故障说明制冷系统的脏物,不但会堵在过滤器网处,而且还会使单向阀堵塞。维修人员在判断过滤器有故障后,同时还需要用强启法让压缩机运转,用手的大拇指堵单向阀出口。正常时,出口气压力大,堵不住,否则单向阀有故障。

四、限压阀的故障排除
限压阀是一种压力安全自动阀,主要用于2P以上空调器冷暖系统中。限压阀结构如图5所示,它的一端接压缩机排气端,另一端接压缩机吸气端。限压阀工作原理是:当冷疑压力上升时,弹性膜片克服弹簧压力向上运动,将阀球打开,高压制冷剂由旁通管路进人压缩机低压端。当冷凝压力下降时,弹性膜片向下运动,将球阀关闭。其目的将制冷系统冷疑器压力控制在规定的压力。制冷系统混入水份后,会使限压阀弹簧锈蚀,造成弹簧不能自动调节压力。 例如,一台分体式空调器早、晚制冷良好,中午制冷效果差。测量电压正常。检查冷凝器并用气体吹洗,制冷量差没有改变。手摸限压阀体没有温度变化。初步认定限压阀在中午天气闷热压力较高时,不能自动调节压力。把限压阀更换后;通电试机验证,中午制冷效果差故障排除。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教中低温压缩机和中高温压缩机在本身在设计上有什么差别?

各位高手,今天我问个比较弱的问题哈。高温压缩机、中温压缩机、低温压缩机究竟本身有什么差别呢。比如谷轮的ZB系列是中高温机组,而ZF系列则是中低温机组。还有比泽尔的也是一样,假设同样是20匹机器,为什么一定要分一个中高温压缩机和中低温压缩机呢?据我目前的了解,低温压缩机多半都有喷液冷却装置,或者说附加冷却装置。那么除了这个之外,还有没有什么差别呢。日立的KX系列冷冻机好像蒸发温度就可以从-45~5℃(含喷液系统)

回帖成功

经验值 +10