土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器运行

电容器运行

发布于:2005-06-20 16:16:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在一台6KV并联集成式电容器,环境温度为35度,电容器本体温度为45度,为室内安装使用,并有通风设施,但温度还是有上升的现象,请教各位,有什么好的办法和见义

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kaman2003
    kaman2003 沙发
    如果有条件的话 可以测一下 此电容器的损耗tgδ
    2005-06-30 18:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • shanxiaobo
    shanxiaobo 板凳
    天气热的时候必须把电容器柜的门板拆掉有利于通风散热 必须提供排风扇 可以安装温度控制器 来改善通风条件 电容器本来就很容器发热QQ329095578
    2005-06-21 14:38:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于避雷器的问题.

我公司有个35kV变电站,目前10kV侧全部采用老式FS阀型号避雷器,现在公司老大要求全部更换为氧化锌避雷器,各位觉得有必要吗,在性能上两者有何区别,哪一种好一些?