土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构钢筋的连接位置未避开非连接区如何处理
框架结构钢筋的连接位置未避开非连接区,在地下室柱插筋时由于钢筋下料长度不够,柱钢筋连接位置在地下室层高的下1/3范围内连接,如何补救处理。

全部回答(2 )

  • 等待木棉
    查到了,谢谢
    2016-06-17 18:53:17 来自 PC 评论 举报
  • 天天画不累
    可以 采用A级钢筋接头

    具体见JGJ107-96《钢筋机械连接通用技术规程》 4.0.3.3
    2009-10-27 11:13:27 来自 PC 评论 举报