请教大家一个10kV电缆使用的问题。。。

发布于:2005-06-20 12:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工程 想用一根旧的铝芯电缆和一根新的铜芯电缆孖接运行。有人提出不行,说因为电抗不同。但我认为和这个没什么关系捏。

请高手解答。。。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    临时的、非正规的场合,可以凑合短期使用,但最好要事先计算一下。

    结贴。
    2005-07-16 13:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • qsl5988
    qsl5988 板凳
    并接的话,何以临时用一下。如果是长期用,绝对不允许。因为,两条不同材质、不同截面的电缆并接,由于其阻抗不同,会造成两根电缆分配的电流大小不等,甚至会造成一根电缆因过载而烧坏。
    2005-07-16 10:09:16