土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 配电箱疑问

配电箱疑问

发布于:2005-06-20 11:47:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一照明终端配电箱所选型号是PZ30-3CL-3x7/1CM,进线开关为CDM7-125/3340 125/50,出线为18个回路,均为CDB7-63/1P C10或CDB7-63/1P C16。请大家帮帮我,“3CL-3x7/1CM”是什么意思?越详细越好,因为设备手册并不详细,看不明白,先谢谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lf4260
    lf4260 沙发
    设备手册上有经销商电话吗?电话问他们啊,
    他们解释肯定比我们在这里瞎拜来得准确
    不过楼主问到了,别忘了告诉咱一声啊,呵呵
    期待结果中.............
    2005-07-16 02:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    3CL估计是能装一个3相空漏总开关;3x7/1CM估计是3排各7位出线的开关。

    就象C45-100A/3x8位电箱那样吧。
    2005-07-15 22:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教配管代号

我想请教各位高手:JDG管子是什么样的管子是不是常用在消防上面? 它和SC管有什么区别?

回帖成功

经验值 +10