土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔组的相关问题

冷却塔组的相关问题

发布于:2009-10-26 21:59:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
目前冷却塔组的运行面临什么问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wk19890209
    wk19890209 沙发
    以上的冷却塔组的缺点我们公司的冷却塔组都可以解决。我们公司的冷却塔组已经解决了,而且还具有节能的作用,可以为主机节能15%以上。有问题可以一起交流。qq1271691834
    2013-03-11 14:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • bjyang58
    bjyang58 板凳
    1. 一种是按规范标准设计的对应配水模式:
    即冷却进出共管、塔体拼装一体,而各单元塔之间相互隔离,对应主机冷却负荷使用电动阀门联动,对冷却塔进行水量分配并对应启动风机运行。
    优点:满足标准设计工况需求;
    缺点;部分负荷时不能利用闲置塔内填料的散质传热面积;
    外部条件工况恶劣时,冷却能力不能满足主机需求;
    电动阀门及联动控制系统故障率高、寿命短。

    2.一种是平均配水运行模式:
    即运行中冷却进出共管、塔体拼装一体,无论系统负荷如何变化,冷却水量输送多少,均对所有塔体进行平均分配。该模式又分以下两种状态:

    * 保留结合面的隔板,各塔风路相互独立
    优点:部分负荷时可以利用闲置塔内填料的散质传热面积;
    缺点:流经风机不开塔体的水量仅有自然冷却;
    同部分负荷工况需求时,风机投入使用量大;
    部分负荷时风机开启的塔体水量小于原塔设计,阻力小而风速高,造成飘水率高;
    管理难度大,主机常处于恶劣工况下运行。

    * 取消各塔结合面的隔板,使各塔之间风路相连通
    优点:部分负荷时可以利用闲置塔内填料的散质传热面积;
    缺点:流经风机不开塔体的水量冷却散热率极低;
    同部分负荷工况需求时,风机投入使用量大;
    管理难度大,主机常处于恶劣工况下运行。
    运行中的风机会从停用风机的出风口吸入空气而发生气流短路,甚至造成停用风机反转,影响机械传动系统的寿命,当用户负荷上升需要启动停用风机时,有时又会造成启动功率超载而损坏电机。
    2009-10-26 22:07:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 653 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问最常见的散热器分类有哪些?

请问最常见的散热器分类有哪些?:handshake

回帖成功

经验值 +10